丹佛斯變頻器FC302走DP通訊,12~27、12~37需不需要短接?要注意哪些事項?
0
贊
踩
user
提問于 6年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 6年 以前
丹佛斯變頻器FC302走DP通訊注意以下事項:
12-37必須短接
12-27可以選擇短接,或者不短接將5-12改為0
還需要在接線時注意線序正反,不能和強電同一線槽,屏蔽層應與變頻器接好