分類: 安川變頻器故障
›
安川A1000變頻器報OC過電流故障代碼的原因,怎么處理?
0
贊
踩
user
提問于 6年 以前
1 個回答
2
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 6年 以前
安川A1000變頻器報OC是過電流故障,處理步驟如下:
將變頻器復位。
如果故障后可以復位,再看輸出變頻器顯示電流值和實際測量電流值是否相等,如果相等可以采取以下措施:1)檢查電機參數,2)增加加速時間,3)減少負載,
如果變頻器顯示輸出電流和實際測量電流不相等,屬于硬件故障,建議到專業機構進行檢測維修。