最新久久久I夜夜夜夜操I国产剧情一区二区I久久精品欧美日韩精品I99国产精品久久久久久久久久I成 人 免费 黄 色 视频I亚洲视频aaaI久久伊人精品一区二区三区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器FC51系列跳Err84故障代碼怎么恢復(fù)?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

丹佛斯FC51變頻器是丹佛斯的緊湊型變頻器,當(dāng)報ERR84故障時說明變頻器與LCP之間的連接丟失報警。可能的原因和檢查步驟如下:

  1. 排查是否由于接觸不良導(dǎo)致,檢查插腳有無損壞,重新插拔LCP面板。
  2. 檢查面板是否匹配,是否安裝了FC360面板,如果不匹配則更換面板。
  3. 檢查控制卡端口是否損壞。