最新久久久I夜夜夜夜操I国产剧情一区二区I久久精品欧美日韩精品I99国产精品久久久久久久久久I成 人 免费 黄 色 视频I亚洲视频aaaI久久伊人精品一区二区三区

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器帶MCO305同步卡,報警WARNING113怎么復位?
0
user 提問于 7月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7月 以前

丹佛斯FC302變頻器帶MCO305同步卡時,如果設置由MCO305控制變頻器,當PID控制器激活,但變頻器未處于待機狀態時會出現該警告:

  1. 首先確保參數P8-02控制字源的選擇為【5】,由選件CO控制變頻器;
  2. 檢查面板是否處于“AUTO ON”狀態;
  3. 檢查變頻器是否處于安全停止、慣性停車狀態
  4. 當排除以上因素時,可以在MCO305中書寫復位用的指令“ERRCLR”進行復位。因為報警是由MCO305發出的,所以通過變頻器面板上的“RESET”鍵無效
  5. 如果報警仍然存在,需要進一步檢測是否硬件發生故障。

?